标题:   按照《高层民用建筑设计防火规范》的规定,在室内消火栓系统中,给水管道应用阀门分成若干独立段,并且阀门应有明显的启闭标志。这是为以便在检修管道时停止使用的消火
  按照《高层民用建筑设计防火规范》的规定,在室内消火栓系统中,给水管道应用阀门分成若干独立段,并且阀门应有明显的启闭标志。这是为以便在检修管道时停止使用的消火栓竖管数量不少于一根。
  随着现代建筑的发展,建筑物内各种管道为美观要求应尽量隐蔽布置,因此,消火栓管道设在吊顶内、管井内,是普遍存在的,但这样就存在一个问题,即消火栓管道的控制阀门的开启状态得不到监控,给火灾时消火栓能否正常使用造成隐患。举例如下:“电力部国家电网控制中心”工程为建筑面积五万余平方米,地下三层,地上二十七层,建筑高度超过110米,为集生产指挥调度、办公会议等多种功能为一体的综合性智能大厦,其自动化程度之高在国内实属罕见。在其自动喷酒系统的设计中,我将所有的水流指示器前的阀门均采用了信号阀门,故系统的状态在消防控制中心均可显示,并能一目了然的发现问题,另外生活及消防水位的控制、消防水泵的启停等等也得到了合理的监控,唯独消火栓系统的控制阀门按照规范仅采用普通阀门,它有明显的启闭标志,但是在消防控制中心得不到显示,另外这些阀门为美观需要均设在管井及吊顶内,目前工人的素质还不能保证系统的可靠性。故在其消防系统的验收过程中,尽管电力部工程指挥部的领导、施工单位及设计单位均非常重视,早早做了部署和整改,井进行了预演,但在消防局正式实际验收过程中,却出现了问题,有一消火栓竖管上的消火栓无论如何也放不出水,而其它四根均正常出水,在消防控制中心也发现不了问题。事后在检查中发现,这根立管因为检修关闭了两端的控制阀,而检修完毕工人未将阀门打开,造成消火栓不出水。
  本人认为,在大家都非常重视的情况下,尚出现这种问题,而平时在容易麻痹大意的情况下更不知会出现什么样的问题。这是关系到消火栓系统能否在火灾时被合理使用的关键问题,而避免这种情况出现的最可靠的办法就是将消火栓系统的控制阀均设成信号阀,并且阀门开启状态能在消防控制中心显示,以便于管理人员检验,虽然造价有所提高,但是,它对于整个消火栓系统的投资之比还是微乎其微,并且它可以使整个消火栓系统的安全性大大提高,这点投资我认为还是值得的。
由于在商业厨房内安装燃气设施种类及数量较多,需要防止燃气泄漏,同时在厨房火灾发生时,若有燃气助燃则火灾更加难以控制,造成的灾难更大。基于安全准则,工程实践中,通常在商业厨房的燃气总阀的下游设置一组电磁阀,与燃气泄漏探测器、厨房通风管道内的电动防火闸、供电继电器联动。当燃气泄漏探测器侦测到泄漏发生时,发出报警,电磁阀关闭、电动防火闸关闭、供电继电器切断厨房燃具电源。由上述设备组成的厨房联动系统同时切断了可燃物燃气、助燃物空气的供应以及消除可能存在的点火源。电动防火闸的关闭则更是可以遏制火灾经通风管道向其他地方蔓延。厨房设施联动系统见图3。
  电磁阀1为常开型,当燃气泄漏探测器侦测到漏气发生,燃气泄漏探测器控制屏发出单脉冲信号使电磁阀1自动关闭(该阀门属于手动复位类型);电磁阀2属于常关型,断电时阀门关闭,接受厨房通风控制屏的通风系统开启信号时自动开启,属于防爆类型电磁阀。厨房排风管内的电动防火闸l和厨房新风管内电动防火闸2是接受厨房通风控制屏的信号而开启或关闭的。供电继电器也是接受厨房通风控制屏的信号而开启或关闭的,当厨房通风系统开启,燃具供电;当厨房通风系统关闭,燃具断电。另外,当燃气泄漏探测器侦测到漏气发生,燃气泄漏探测器控制屏也将信号发送给厨房通风控制屏,进而控制电动防火闸l和2关闭。
  实践表明,商业厨房与普通场所的室内环境大为不同,在其运行期间,所产生的烹饪油雾、水蒸气及燃烧烟气等较多,室内环境潮湿且复杂,燃气泄漏探测器容易误报、漏报。久而久之,频繁的误报、漏报,一方面使人们变得大意,另一方面使用户对燃气泄漏探测器的工作性能产生信任危机,最终导致燃气泄漏探测器被用户弃置不用,形同虚设。