对消防风机的测试除自动功能外,还应测试消防中心的远程直接启动功能,以及风机电控柜的现场启动功能,同时应检查返回信号。 防火卷帘门和防火门的功能测试防火
对消防风机的测试除自动功能外,还应测试消防中心的远程直接启动功能,以及风机电控柜的现场启动功能,同时应检查返回信号。
防火卷帘门和防火门的功能测试防火卷帘门及防火门是防止烟气及火势蔓延的防火分隔设备。
疏散通道上的防火卷帘门应具有半降和全降功能,用作防火分隔的防火卷帘在探测器报警后应一步到位,测试时应能满足上述要求并核对返回信号地址。防火卷帘门动作后应注意其下降过程是否平稳,有无阻塞现象,落底后是否严密。
防火门启动后,应注意两扇门是否按先后顺序关闭。
消防警铃及火灾事故广播的功能测试建筑物每层通常有多个警铃或扬声器。在测试中,不应以能听到声响为准,而应确保每个警铃或扬声器都能正常工作。
消防水系统的功能测试
通过末端放水测试水流指示器,消火栓启泵按钮也应进行测试,以每一年全部测试一遍为佳。
消防水泵有三种启动方式,即水泵控制柜现场启动、自动启动、消防控制室远程启动。对以上三种方式均应进行测试,并核对返回信号的地址。
增强消防意识,提高维保质量随着人们消防意识的逐步增强,消防系统的维修保养工作越来越受到重视,许多单位将消防系统的维修保养工作承包给有资质的消防公司。维修服务的质量关系到整个建筑的消防安全,笔者就此谈几点看法。
火灾自动报警设备的智能化和软件技术含量越来越高,维修公司对自己不熟悉的设备应首先与厂家联系取得技术支持,同时确保零备件的供给。
在维修工作开始之前,应对整个建筑内的消防设施做全面了解,掌握各种消防设备的联动方式,以免造成不良后果。如某酒店的消防风机启动后,必须到风机房现场停风机,而维修人员没有掌握这个情况,风机联动后不能及时停止,使大量尘土吹进了楼梯间。
维修工作不能重“修”轻“维”,只满足于将故障设备修复正常。其实维护保养的作用同样重要,它可以消除潜在的隐患。如维修中应检查风机、水泵等的强电控制柜,对已老化的器件及时进行维护或更换。在测试中也经常遇到因器件老化设备不能正常工作的情况。
系统运行的时间越长,线路老化及接触不良的问题也越多。应重视报警及控制线路的维护,特别是接线端子箱应重点进行检查,消除隐患。某单位维修人员检查总端子箱,发现1000余对线中有40余根线已松动。测试水泵时,发现电控柜内24V直流继电器启动电压仅有16V,继电器不能动作。经查,地下二层管井内的端子箱因潮湿大量端子锈蚀,接头处电阻增大造成电压衰减,由此可见对线路维护的重要性。
目前消防设施维修保养工作还没有统一的规定,各个消防公司或单位的维修保养工作程序和侧重点也不尽相同。希望大家能互相交流,取长补短,将消防维修保养工作做得更好。